快捷导航

恒温恒湿控制柜|恒温恒湿空调机组无法启动

[复制链接]
查看: 201|回复: 0
发表于 2024-4-8 21:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术分类:恒温恒湿控制柜

恒温恒湿空调机组无法启动目前常见有以下几种情况:

其一、按下启动按钮,机组没有任何反应,查看故障信息,并没异常!

其二、按下启动按钮后,空调机组风机能够运行,但压缩机一直呆着不启动;

其三、按下启动按钮后,提示输入密码;

其四、按下启动按钮后,空调机组风机运行约几分钟后自动停机,显示过滤网堵塞;

根据我们编程安装的经验,现分析一下原因:

第一种情况的可能性:温度传感器的原因,通常温度传感器使用时间久了,数值存在很大的偏差,但偏差的数值又不致于报警!程序会认为温度很低,没必要启动!当然也可能PLC程序丢失!

第二种情况分析:压缩机故障、冷媒不足、高压跳闸未复位、温度传感器故障、二次回路保险管烧毁、PLC程序丢失;

第三种情况分析:因为工程款项问题,被人锁了密码;这需要解密!

第四种情况分析:过滤网堵塞或风压差开关故障;

相关阅读:变频控制柜

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则